小五仔
級別: *
![]() |
大家好,最近裝了組態王6.55軟件,但是在與PLC通訊時出了點問題,導致組態王無法正?刂埔约帮@示結果。 之前PLC與電腦通訊是沒有問題的,程序都能正常下載并執行。 論壇里肯定有用過組態王的前輩,希望可以指導一下,看看到底是哪出了問題。 我的電腦系統是WIN7的,組態王軟件是6.55版本,PLC為S7-200(LD-CPU224-2DR), 這個是設置。 設置數據詞典。 設置運行系統。 P1的畫面。按下啟動會亮,按下關斷會滅。 這是演示情況。指示燈是一直亮的,并且按鍵不起作用。 這個是測試程序,M0.0對應啟動按鈕,M0.2對應關斷,Q0.0對應指示燈(電機)。 對應系統塊的設置,只是改了波特率。 這是組態王信息窗口的提示。 |
---|---|
|
yedong130
級別: 探索解密
![]() |
因為有時候升級后驅動,軟件環境變化了,我的也是6.55,ppi或者以太網,都可以的,主要是ppi時通訊地址設置為0,以太網時是192.168.0.11:0,都沒問題。建議更改通訊地址、升級驅動。 |
---|---|
|