97人妻无码免费专区_中文有码无码人妻在线_2023国产精品自产拍在线观看_国产精品成人精品久久久

duanyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 361 點
下載積分: 827 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2025-05-18
查看duanyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-02 03:00
請教一下高手們,星---三角起動的時候,在起動的這一時刻為什么出現短路,后來我檢察了電機,電機還是完好,電氣系統都正常。
江湖游俠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 413 點
下載積分: 1702 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2006-08-11
最后登錄: 2025-05-18
查看江湖游俠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-09 17:05
引用
引用第4樓taipi-k于2008-05-02 11:31發表的  :
我碰到過:1.接觸器的觸點有粘連現象。
     2.時間繼電器壞,無延時功能,直接轉換,因接觸器斷開時的時間差,造成拉弧短路。
     3.還有一種可能是:互鎖。一般設計時不會出現這低級錯誤的。
 注:電機為65KW的空壓機。

這種情況我也碰到過