![]() 昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。 順便說說 輸出的該怎么檢查! 萬分感謝了。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
不了解你的說明 但基本上會有幾種方式 1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組 2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v 或 0~5V或 4~20mA 再進入plc AD模組進行轉換 若是PT100 則會量到約100多歐姆的阻值 感溫線因是微電壓恐怕量不出來 樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看表頭側邊的電路圖) 至於21V???? |
---|---|
|