zengrj521
級別: 略有小成
![]() |
近來要使用臺達PLC.之前沒有使用過.有臺設(shè)備大概要使用輸入輸出點總共在40個點.還要使用HMI也是臺達的.還有兩個溫度輸入.怎么選PLC以及模塊,還想再購買輸入和輸出擴展模塊...........................急啊. |
---|---|
|
dmh
讓理想和現(xiàn)實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
選型步驟; 1;輸入,輸出要分別列出,2;I/O是控制什么也要說明,如果經(jīng)濟能承受直接選晶體管型40EH3,3;一般主機I/O是按3比2配置,主機I/O夠不夠用,不夠要使用I/O擴展模塊,臺達有輸入擴展模塊,輸出擴展模塊,I/O混合擴展模塊,4;你有沒有高速輸入/輸出也要說明,5;要不要使用通訊功能,主機是做上位機/下位機也要說明,6 兩個溫度輸入是電阻型(PT100),還是熱電偶型(K型)也要說明,7;既然測溫了是否要控溫,如果控溫是數(shù)字控制還是模擬量控制,這又牽涉到溫度控制方式。 [ 此帖被dmh在2013-02-02 00:51重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|