jfjb88
級別: 探索解密
![]() |
請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方? |
---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
![]() |
既然你有的選擇為何不用10mm平方的呢???? 按照公式算15KW=15000W 15000/(380*1.732*0.85)=26.81A 根據線徑公式10下5 ,百上二。。按5算 26.81/5=5.362mm平方 所以在標準負載15KW的情況下,使用國標6mm平方的銅線足矣。。 但是我是樓主,我還會選10mm平方,懶得到時候出問題。。。哈哈。 要是讓你自己掏錢。那你考慮一下吧。 |
---|---|
|