97人妻无码免费专区_中文有码无码人妻在线_2023国产精品自产拍在线观看_国产精品成人精品久久久

xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-05-24
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 12:44
這個問題不難,三相五線,那根地線就不要經過開關,直接接要保護的設備外殼,不準在地線上接照明啥的零線,三根火線加一根零線,就經過一個三相4極漏電開關,為了保護可靠,支路也可用漏電開關,只要保證經過漏電開關后的零線和火線不對地漏電就可正常工作了。如果支路要用零線,即單相負荷,那么支路的零線也要經過漏電開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guyilang) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(shujiafu888)
  • 下載積分:+3(xulifei) 真誠感謝!