guan1985
級別: 略有小成
![]() |
小弟有個三菱PLC 是繼電器輸出的 想吧0和1改高速脈沖輸出驅動步進電機和伺服馬達 ! 在網上找了個圖不知道可行不 師傅們給看看。▓D2行不行) 照圖三改的話會不會很麻煩 應該用什么型號的二極管和三級管還有三極管B級的電阻應該取多大的 ! 如果照圖2改直接拆掉繼電器串2K 電阻 能不能行 有什么壞處 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() [ 此帖被guochunyi在2014-06-23 07:09重新編輯 ] |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
我也改過,沒有那樣復雜,加一個光耦p512 ,輸入一端接U2003的一個輸出腳,另一端560歐電阻接U2003的公共端,光耦的輸出端,就是你要的脈沖輸出, |
|
---|---|---|
|