![]() 今天在試機的時候差點出事故。我們公司以前是在外面找的編程員。之前給了他一個plc叫他編個程序,他沒有編。后面找了幾次才把那個plc拿了回來。我沒有看里面有什么,接好線上電準(zhǔn)備灌程序試機。結(jié)果一上電什么都沒有動,所有的輸出點全都不停的on--off,嚇得我心都要蹦出來了。萬幸沒有傷到人,沒有損壞東西。后來拔掉繼電器上電讀出如下程序。這人太他媽的缺德了! |
---|---|
|
zrsheng