圖片:
星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設多少?

應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?

個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-05-16
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-28 16:56
2個熱保護效果一樣的,整定一樣。1/根號3*1.1~1.5.額定電流。可查閱相關書籍