wangpengwen
級別: 探索解密
![]() |
為了保護PLC輸出繼電器觸點,是用RC吸收好呢,還是加消反二極管,并給出二極管型號,R,C值。負載為DC24V/40W液壓閥電磁鐵。外加繼電器放大方法免談 |
---|---|
|
fubin739
級別: 家園常客
![]() |
RC應該有效果,也許可以考慮下壓敏電阻。 同時你輸出點多的話,多并幾個輸出點共用,頂的時間可以長一點 |
---|---|
|
fubin739
級別: 家園?
![]() |
用繼電器轉接更可靠是常識,事實是不是任何時候你手頭都有可用的材料。 根據樓主語境,在只能用PLC輸出的話,多點會比單點可靠。 |
---|---|
|