樓主  發表于: 2015-02-10 08:49
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟臺灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一臺增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-05-28
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-10 12:37
變頻器低頻輸出時電壓是超過電網電壓的