樓主  發表于: 2015-03-21 22:02
配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
tjzhmjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 10:25
控制線圈的DC24V信號帶載能力差,可能是線路存在接觸電阻,或功率不夠?梢該Q個小點的繼電器試試。