[attachment=143133] 咨詢一下園里的大師,如圖,當I0.0故障后接通,1為什么么不能傳動到VW10,I0.0故障消除后,0為什么不能傳動到VW10?謝謝大家! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
執行這個傳送指令首先是需要調用這個程序,如何是產生沿跳變。 當然這個程序你需要確認的是I0.0/I0.1是否產生了上升沿的跳變,及當I0.0/I0.1觸點信號離開后的賦值0的關系。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
你這個控制程序實際上就是對沿的理解程度,如樓上說的,程序掃描機理是自左向右,自上而下。 解決你這個邏輯關系只需要把寫0值的那個下降沿也改為上升沿P就可以了。 原因: 當I0.0或I0.1置1時,產生一個上升沿將1寫入VW10中,但你霍略了當I0.0或I0.1產生上升沿的同時,也產生一個下降沿,所以又將0寫入了VW10中。 |
---|---|