第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.zhichengsteel.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。 問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。 三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。 幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝! |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
屏蔽線接地了沒有啊,沒有接地用屏蔽線也沒用,正常情況是一頭接地就可以,但是當高頻干擾非常嚴重時,可以考慮一頭直接接地,另一頭采用經電容接地,這樣可以收到意想不到的效果,對高頻低幅干擾抑制非常明顯! 如果條件不具備時,也可以采用兩頭直接接地,你可以試試看,只要能穩定信號就說明是有效果的, 雙端接地最怕的是在抑制屏蔽的同時由于接地兩端電位的不同會在屏蔽層引入電位差電流,如果信號穩定了,說明是不會產生這方面影響的!~!~ |
---|---|
|