問題是這樣的:電機調速器有CW、CCW、COM,默認CW與COM連接。現在要PLC控制電機正轉或反轉,PLC輸出2點信號Y0、Y1,請教大師兄大師姐們該如何接線呢?新手不是很懂接線。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 6286 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-05-16
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 09:52
最好Y0Y1控制兩個繼電器,COM-CW 是正轉,COM-CCW是反轉。如果只是用點動的話,就用一個繼電器也可以,繼電器COM接COM,NO和NC分別接CW和CCW。