lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
有的廠家給出的手冊中明確下進線不影響電氣性能,但我還是建議約定俗成的上進下出,除非是框架式大斷路器。 |
---|---|
|
sarazyn
級別: 略有小成
![]() |
可以,斷路器正常用,可能缺失漏電保護功能。但是如果要這樣接的話,首先你得保證只有你自己能動這個配電柜,其次你得確保你任何時候都清楚記得這個柜子是下進上出的。不然這種做法就是在害人。 |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果是你自己偶爾用一下的話問題不大;如果你做設備賣給別人,不能這么做;標準里面有規定(斷路器要上進下出);前年在福建一家公司的工場就出現過事故:斷路器下進上出,工人看斷路器沒有合閘就去拆線,結果觸電;處理結果是供應商承擔所有的費用 |
---|---|
|
cs_luo
!。。。。。。。。。。。。
級別: 略有小成
![]() |
框架式斷路器有很多下進線的接法的。部分萬能斷路器,帶有失壓保護功能的,需要注意取電源的問題。 |
|
---|---|---|
|