菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
以前用FR-A840和PLC做過轉矩控制,是用模擬量來做的,現在想換成通訊來做,用485-BD或者485ADP-MB。 遇到兩個難題: 1, 我想把變頻器的運行指令權和速度指令權交給變頻器外部控制端子。通訊負責給定轉矩值、讀取轉速和電流。 這樣可行嗎? 2, 485-BD支持的IVDR等指令中,我沒找到修改轉矩值的選項 MODBUS暫時也沒找到相關地址 有知道的請回貼,如果有做過的能詳細說說就更好了。 謝謝! |
|
---|---|---|
|
suegu2
級別: 家園?
![]() |
1.當然可以 參數 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以 2.轉矩值給定參數是PR805,對應MODBUS地址是41805 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |