沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 如圖:本人在學習順序通訊, 用的是三菱Q00J的CPU,QJ71C24N通訊模塊與三菱E700變頻器進行485無順序協議通訊 當用G.OUTPUT指令向變頻器發(fā)送運行指令時,變頻器會正轉,反轉和停止,QJ71上的485通道,RD和SD指示燈都會閃爍一下, 不過程序梯形圖中的G.INPUT指令毫無反應,D60-D69中也沒有任何數據! (然而用串口助手查看了一下,不管正反轉,還是監(jiān)視頻率時都會有代碼反饋回來) 感覺接收指令沒有啟動! 有沒有通訊高手,麻煩指點一下,小弟萬分感謝! [ 此帖被沒有錢爺裝逼在2019-10-16 21:02重新編輯 ] |
---|---|
|