![]() 我采用2相2輸入的方式用PLC來記錄編碼器的脈沖,然后用Z相信號做為清除輸入信號,可是為什么轉了一圈Z相信號已經傳給PLC但是 高速計數器的值還在 還是沒有被清除,請教各位大師是什么情況?Z相信號接的是X4,計數器用的是C251 |
---|---|
|
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園?
![]() |
試過了 換成c252就好了,但是我又迷茫了32位指令不是應該從C251開始嗎 |
---|---|
|