s7-200Modbus-AsicII通訊控制臺達變頻器,程序有一點問題,有一個地方編譯沒有通過,哪個大神幫忙看一下
附件: s7-200Modbus_AsicII控制臺達變頻器.rar (5 K) 下載次數:402
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 228 點
下載積分: 963 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-04-11
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-12 13:30
數據發送子程序有一個調用CRC校驗,count輸入數字6編譯沒有通過
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 228 點
下載積分: 963 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-04-11
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-18 11:40
3樓正解,我試了一下,count哪里輸入vw10,再插入行--(6傳送給vw10)就行了