97人妻无码免费专区_中文有码无码人妻在线_2023国产精品自产拍在线观看_国产精品成人精品久久久

wyfeng1018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 186 點
下載積分: 724 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2025-05-16
查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-20 14:20
圖片:
圖片:
請教一下,

變頻器啟動不用SD與STF或SD與STR時,想用PLC的Y輸出(漏型輸出)直接輸出控制,怎么接線?是不是PC接+24V,Y輸出接STF、STR?但說明書里又寫著不能接輸入電壓(如圖1)。圖2的這個圖PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用過的人,指教一下。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 6286 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-05-16
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-29 15:52
你把PC端和SD端當成內部電源的+和-就可以了,這個變頻器的輸入是使用雙向光耦的,漏型的COM端接SD,Y接信號端就可以了。