現(xiàn)在想用一個按鈕點動控制一個65KW的三相電機的啟停,按下就啟動,松開就停,想知道哪種方式最佳,用軟啟動器可以么
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-02-25
查看bg4igy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-01-12 15:28
不管時軟啟動器還是變頻器,做精準的點動都不好使,因為有加減速控制,功率大了不好控制。
公司有幾臺美國轉移來的老式冷鍛機,有同時使用接觸器和變頻器,調模做點動動作的時候用接觸器,正常運行的時候回自動切換到變頻器。