周公瑾
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]() 請教一下,我用的是三菱FX3u,DDRVA絕對值指令,但是在運行中,指令被打斷,位置就不太準確了,請教一下各位,有什么好的解決辦法嗎? |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
![]() |
我剛好在做這個若位置丟失的脈沖怎么辦. 我利用伺服電機的AB編碼器來做當前的位置反饋. 三菱伺服JET-A是差分的需要利用差分轉換AB給PLC高速脈沖. X0 X1 對應的好像是C239 可以查看手冊.. 然后直接置位給D8340(這個是Y0的當前脈沖數,可以覆蓋) 就是把C239的數據給一個寄存器然后在給D8340做到一個簡單版本的絕對位置查看. 你下次可以根據發送新的脈沖然后就能重新定位了. 這個是我用了很久的絕對定位簡易版本.不需要總線跟ABS. |
---|---|
|