各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 694 個
工控威望: 847 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-05-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-07-29 10:10
這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負(fù)載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等;蛟S人家有另外的考慮,我就看不懂了。