小巖
級別: *
![]() |
在線等 編碼器收集脈沖信號記錄位置變化 總是偏移 是不是干擾引起 剛才試機的,每一次軌道車返回時位置都有變化。小車都不動了。記錄位置還會增加,現在情況是 編碼器電源用的PLC的24V電源(且此電源會有波動在22V--25V之間時有變化),編碼器的信號線上的屏蔽線沒有接地。是不是干擾??。另外觸摸屏好像也有干擾,和PLC通訊有時會短暫中斷。怎么解決啊。屏是信捷的。在線等啊。 干擾似乎沒了。 ![]() [ 此帖被小巖在2010-10-30 09:07重新編輯 ] |
---|---|
|
老怪
級別: 探索解密
![]() |
把屏蔽線接到PLC電源的—端,還不行的話把編碼器換掉 樓主留言:是不是把屏蔽線直接接到PLC24V電的負極就可以了?接機殼是什么意思?編碼器的殼上嗎?因編碼器原配的線上是有屏蔽的,是從里面通出來的。應該是已經接到殼上了吧?是晚想把編碼器移到操作側這邊來,離比例閥的電氣柜遠一點 |
---|---|
|