我主要編順序控制方面的PLC程序,在實際使用過程中,經常碰到行程開關或者其他傳感器損壞而產生錯誤動作的問題。想請教大家應該如何避免出現這樣的問題,或者盡可能減少由此帶來的損失
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-02 13:25
我現在用傳感器的上升脈沖作觸發條件。并在前一步動作往下一步動作轉移的條件里,添加下一步動作到位傳感器的常閉信號,以避免因傳感器損壞后停在常閉狀態而誤動作。如果傳感器損壞后停在常開狀態,就只能多用一個行程開關作備份了。不知道這樣可不可行