公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了? |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
![]() |
建議先用搖表搖搖在看看,測量相與相與零電阻,請問樓主那來零電阻?有點焦味,是多少有點。像這種故障是靠經驗的查的?變壓器燒的概率大。 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
![]() |
你最好要50KV的耐壓測試儀測試下高壓測的耐壓性能怎么樣,變壓器的高壓側你用搖表很難量到真真的結果(我覺得你這問題很有可能是你們不經常檢查變壓器油導致變壓器高壓測的耐壓性能下降) 樓主留言:熱心助人 兄弟,小廠那有耐壓實驗設備。就一個萬用表。 |
---|---|
|
qiangguoyu3
級別: 家園常客
![]() |
樓主啊 ,,315的變壓器額定輸出電流為380A左右,如果你的電流在700A左右的話,燒變壓器那是遲早的事,請注意吧, 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
呵呵,50KV的耐壓夠狠? |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
315的變壓器額定輸出電流為380A左右 你怎么算出來的?還有74.86A的 電流到哪兒去了? |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
不知道樓主用什么儀表測的線圈電阻,只能使用電橋測線圈的直流電阻,據你描述變壓器可能燒了。 樓主留言:熱心助人 用萬用表測的。后來總公司的人過來看了。確定是燒了。 |
---|---|
|
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
![]() |
測量變壓器絕緣阻值必須通額定高壓下進行,才能判定絕緣是否破壞。另315KVA變壓器低壓側700A電流太高,早超出峰值。(315KVA變壓器低壓側電流約472A). 樓主留言:熱心助人 主要是一個廠房里有九個小廠。都沒協調好,都是使勁的用,開關燒了就換大的。這個我也差不上手。只能提點意見。 |
---|---|
|
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
![]() |
10kv變壓器做高壓耐壓試驗電壓為35~42kv。 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
|