karry
學生來了
級別: 工控俠客
![]() |
現有一個4kw的格蘭富水泵,按三角形接法,額定電流是8A,接三相380V,現電機運轉,摸上去挺燙的,用電流表測得電流為8.5-9A左右,萬用表測得電壓為410V左右; 該水泵上只有三角形接法的額定電流,但由于電流大于額定電流,現采用星型接法,測得電流為5.5v左右; 現想問由于什么原因導致該嗣發熱太厲害! |
---|---|
|
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
![]() |
應該是電壓太高了 |
|
---|---|---|
|
karry
學生來了
級別: 工控俠客
![]() |
忘記說了,銘牌上電壓是380-415v |
---|---|
|
dengjie99
級別: 略有小成
![]() |
檢查機械部分是否轉動靈活,電源電壓高,不至于電流大的,應該是水泵 機械部分的問題 |
---|---|
|
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
![]() |
4樓的說反了。進水管徑過大,或者可以把出水管徑放大,都可以。另外,減少出水管90度的彎頭。出水關是否有差距很大的變徑接頭 |
|
---|---|---|
|
karry
學生來了
級別: 工控俠客
![]() |
新的,今天試機的時候遇到的問題 |
---|---|
|