yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
如題,高精度定位場合,三菱J2伺服,一天定位個幾千次,往一個方向絕對位置也沒辦 做呀?是否能利用Z相脈沖,找到一圈的絕對點呢?以前討論過,現在用到了,真有點想不通。請高手指點一二。謝謝! [ 此帖被yuaiwu在2012-06-29 12:59重新編輯 ] |
---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
![]() |
加一個原點的接近開關,每次轉到這個位置就清零 個人意見。。。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
laobaoyongpi
級別: 探索解密
![]() |
往一個方向絕對位置也沒辦法做呀? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
25188400
學習!從點滴做起!!
級別: 略有小成
![]() |
你的齒輪比算法有問題~~~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lljwtt
級別: 家園?
![]() |
運行一圈之后使用光纖檢測,偏差超出則執行回原動作。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhanggobo
級別: 略有小成
![]() |
電子齒輪比取整數應該可以避免 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
![]() |
這個不是編碼器的問題,是電子齒輪比計算問題。電子齒輪比會造成誤差累計,特別是往復運動容易發生,說明書有說明電子齒輪比計算方法,貌似很複雜。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
![]() |
不會有誤差積累的情況的 你是怎樣運動的 單向轉還是來回走 來回走是不會有誤差的 除非有干擾 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
請教了:如果編碼器分辨率是(分子)1048576,分母36000,此時輸入36000個脈沖,請問電機編碼器刻度實際走到多少?最好是行家,往復運動絕對沒問題,一個方向旋轉時,如果編碼器線數不能整除的話,只要可能相差一線,做個幾百萬上億次后,是否會有誤差? |
---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
![]() |
我去,你何必理會他 分子分母去到多少呢? 你只需要記住一點,當你的機械穩定,電機軸頭固定牢固,不會有機械累計誤差的情況下。 那么一定一圈只有一個Z相信號,且這個Z相信號是穩定而不變的。 2樓給出的方法是在原點放一個接近開關,其實這是一個回原點的方法,但是這個回原點的方法只能應用在精度要求不高的地方,因為接絖關特性以及電機特性,所以停的位置每次都不盡相同,偏差視機械結構而定,可能會達到滾珠絲桿導程0.5mm以上。如果你要使用非常準確的定位方法進行回原點的話,就必須應用到 定位模塊 這個東西! 即位置閉環控制! 以三菱FX-2N系列舉例子,F(xiàn)X-2N定位模塊最基本的模塊就是FX2N-1PG-E。 這個模塊的意義在于:回原點時,當接收到DOG信號到位的時候進入慢速回原點模式,這個時候模塊會接收來自伺服上面編碼器Z相信號(僅限增量型編碼器),然后在計夠X個Z相信號后減速停止,可準確停止至DOG信號后某個Z相信號位置±幾個脈沖內的位置。 這樣定位的精度就很高了。 其實定位模塊的意義就在于讓PLC知道編碼器的信息,從而知道伺服到底運轉到什么位置了。那么就算運動過程中有誤差都不怕了,你只需要在特定的情況下讓整個機構執行回原點命令即可。 呵呵,還不明白加群287832237我跟你說吧。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
這個問題我最終沒解決好,三菱有一款J3-T的伺服,可用在這種情況下。絕對位置系統不能用在一個方向或無定長系統中,這個手冊上有,因為絕對位置有圈數限制。 伺服的Z相脈沖,是比較準確的,但相對還是有誤差的,當我檢測到Z相脈沖時停下來,是否每次都會停在Z相這個位置?這個時候能清除脈沖嗎? 甚至伺服停止的時候,編碼器的位置都會有1~2個刻度的飄移! 有一個方向回轉的應用中,1個刻度有可能相差幾個絲啦,如何實現重現? 我當時J3-T的報價是7000,貨期4個月。內置Z相脈沖反原點,應該可以實現我的要求。 我后來做的是正過來轉,再反過來轉。 我還發現,像法拉克的機器人,他的回轉頭也只能在720度內轉,不能無限制的就近轉,可能也間接證明,我想到的問題是確實存在的。 |
---|---|
|
子彥
級別: 探索解密
![]() |
如果是一個方向的話應該用增量型的,還有你想停在Z點上是不大可能的,一個PLC對信號有時間滯后性,再一個電機的速度不可能這么慢,其實不用追求一定要停在z點上,只是把Z點作為一個參考點,定位時的基準點相對Z點的距離在你的誤差要求范圍就行.另外還有一點是齒輪比最好是整數倍.希望對你有用. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |