焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 手上有兩套Q01UCPU組成多系統,參數如圖,可是下進去提示錯誤?7032代碼?怎么回事? |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
◆錯誤代碼(SD0)7032 ◆錯誤信息CPU LAY ERROR ◆通用信息(SD5~15)模塊號(號機號) ◆個別信息(SD16~26)- ◆LED狀態(RUN)熄燈 ◆LED狀態(ERROR)閃爍 ◆CPU運行狀態停止 ◆診斷時機電源開啟時/復位時 ◆異常內容與原因 配置多CPU系統的各CPU模塊的安裝個數有誤。 ◆處理方法 設置系統配置,使各CPU的安裝個數不要超出規格定義的最大個數。 |
|
---|---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
查了下手冊,兩個基本型的CPU貌似不能組哇 |
|
---|---|---|
|