527823090
級別: 探索解密
![]() |
求助求助 現在是用PLC控制步進電機正反轉往復運動,57的步進電機,驅動器輸入電壓范圍9-42V,脈沖信號3.3-24V通用(所以沒有串電阻),直接都用24V電壓,現在問題是用一段時間后DIR方向信號不管有沒有24V信號 電機都只會一個方向運轉,換過兩個驅動器了都是用不了多長時間就會只能朝一個方向運轉,方向信號失靈,打電話問廠家說有干擾或驅動器壞了,已經連續換過三個驅動器了,求大神指點。!哪里出問題了???—————————— |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
![]() |
你確認3.3-24V不要接2k電阻? |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
樓主 真是大實在人 我來告訴你什么是通用? 通用一定有幺蛾子 松下伺服你看下 也是通用的 雖然通用 但是接的點位不一樣 步進通用 即使是同一個點 默認是5V的 里面跳線才可以改為24V不知道跳線 建議串2.2K電阻 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
用24V供電要加2K2電阻,如不加,內部220歐電阻燒了。 ![]() |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
焊?jìng)(gè)電阻吧 安川的沒有焊電阻燒過驅動 如果實在不清楚就去查一下手冊 不要想當然 不然燒東西了就打臉了 |
---|---|
|
13771165220
級別: 家園常客
![]() |
人家說的通用,可能意思就是根據接線方法改變來通用吧。就比如好多電氣,如三菱FX系列PLC輸入PNP和NPN都可以用,但是接線方式有差異的。 |
---|---|
|
527823090
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 我向賣家確認過,說是不用串電阻3.3/5/24V兼容 |
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
![]() |
串一個電阻可能就不會壞了,廠家的話不能全信。驅動打開看下是不是電阻燒了,如果燒了,就串電阻。 |
|
---|---|---|
|
awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園?
![]() |
沒加電阻,光耦燒了,鑒定完畢。 |
|
---|---|---|
|
tudou0117
級別: 略有小成
![]() |
cw,ccw? pul,dir? ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|