我用的是FX2NPLC ,用X0.X1輸入,C251計數器,已經用了高速比較指命令DHSZ,測量機械向上向下移脈沖,這臺機械上升快,下行慢,在初次移動檢測原點開關來復位C251,以后就不復位,在多次上下移動后,出現機械下行停位向上移動,即剛開始是合到位,在多次上下移動后就合不位,我覺得好象是PLC響應慢有問題,請各位師父多多幫助,謝謝! |
---|---|
|
zxdha
級別: 略有小成
![]() |
沒說清楚,1、plc輸出后執行機構是哪種類型?(步進電機?侍服電機?普通電機?) 2、X0、X1檢測的信號最高頻率大約為多少? |
---|---|
|
lujiaw
級別: 略有小成
![]() |
plc輸出后執行機構是油壓設備的電磁閥型,用編碼器作行程限位, 我看過歐姆龍編碼器上是每轉600P,X0、X1檢測的信號最高頻率是怎么測量?我是初學者,技術不足請多多見諒。 |
---|---|
|
lujiaw
級別: 略有小成
![]() |
提問者:執行機構是油壓設備的電磁閥是普通的開關電磁閥,編碼器只是作行程限位,計數器C251的上限計數值設為K1000000,我監視過C251正計數最大值是3000,最小值是—800。如果是脈沖掉失或響應不足有什么好的解決方法? [ 此貼被lujiaw在2008-08-07 21:12重新編輯 ] |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
![]() |
首先我認為可以排除PLC反就不過來的原因,因為FX2N響應速度可以達到100K,聽你的意思有點象是沖床, 如果你用的是增量式編碼器必然存在脈沖丟失,如果真不行建議你換絕對值編碼器或電子凸輪。 還有你“在初次移動檢測原點開關來復位C251,”這樣是不行的,會偏移掉的。高速計數器沒有復位輸入,除非你作為位移控制,你如果上下重復需要每個周期復位的,建議你把編碼器的Z相利用起來,可以利用一個Z相中斷,每到這個點付一個值給C251就可以了。 以上建議僅供參考 |
---|---|
|