工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
![]() |
PLC的內部計數器有時在上電時或由“停止”轉為“運行”時會計一個數,也不是每次都會這樣,性能好一點的PLC會這樣嗎? |
---|---|
|
xingtaig
級別: 略有小成
![]() |
不知是何品牌PLC?三菱,西門子都沒有發現.或者是程序的問題. |
---|---|
|
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
![]() |
不可能呀,我常用到1S的PLC,沒有出現過你所說的問題,是不是程序造成的呢? |
|
---|---|---|
|
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
![]() |
應該不可能啊,我用PLC這么久了,從沒發現這種情形,應該是程序的問題! |
|
---|---|---|
|
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
![]() |
問題找到了,因1S的所有狀態繼電器是保持型的。我忘寫初始復位程序,剛上電時產生了一個脈沖,多謝上面師傅的指點! |
---|---|
|