ytmf0795
級別: 略有小成
![]() |
電機漏電了,不用懷疑 電機主回路最好不要裝漏保。只要安裝好保護接地或者保護接零就可以了。 |
---|---|
|
ytmf0795
級別: 略有小成
![]() |
我個人最不爽三相100A以上漏電開關啦 |
---|---|
|
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
![]() |
測量線圈對外殼的絕緣電子,應在0。5M以上。才可使用。 |
---|---|
|
wuxidongxing
級別: 探索解密
![]() |
先換漏保,再換電機,這個問題查清原因很頭痛的 |
---|---|
|
yangh1129
級別: 略有小成
![]() |
如果電機絕緣沒問題,應該是電機舊了,起動電流會大些。換大一點的空開可能沒事。 |
---|---|
|
lixiaoyun
人在江湖
級別: 網絡英雄
![]() |
樓主是用萬用表測的電機還是搖表測的,有時用萬用表測不準的 |
|
---|---|---|
|
zhao110
工控達人
級別: 略有小成
![]() |
八樓的師傅說的對,我碰到過這樣的問題, |
---|---|
|